2018-08-29 [Q&A] 건축구조기준 특별지진하중(Em = Ω_0 * E ± 0.2*S_DS*D)에서 수직하중효과
작성자 : kim2kie
(2022-10-05)
조회수 : 4368
Q) 건축구조기준 특별지진하중(Em = Ω_0 * E ± 0.2*S_DS*D)에서 수직하중효과
A)
ASCE 7을 참조하시면, 수평지진하중에 수직하중효과를 더하거나(+) 빼는(–) 것에 대한 하중 조합이 서로 다릅니다.
즉, 고정하중의 영향이 클수록 구조물이 위험할 경우에는 1.2*D에 고정하중을 0.2*S_DS*D만큼 증가(+)시켜 주고,
고정하중의 영향이 작을수록 구조물이 위험할 경우에는 0.9*D에 고정하중을 0.2*S_DS*D만큼 감소시켜 줍니다.
참조: https://skghoshassociates.com/SKGAblog/viewpost.php?id=18