수정 메르칼리 진도계급과 리히터규모관련 질문입니다
질문자 : 문익수 2011-03-15
----------------------------------------------------------
저는 설계사에 근무하고 있는 사람입니다.
요즘 일본의 지진때문에 감사원으로부터 질문을 받는 내용중 수정 메르칼리 진도계급과
리히터규모관련 질문이 많이 이렇게 문의를 드리게 되었습니다.
1. 현재 내진설계기준을 보면 지반최대가속도가 0.154g 로 되어 있는데 수정 메르칼리
진도계급을 보면 진도값이 7인 경우 0.10g~0.15g, 8인 경우 0.25g~0.30g 로 되어있는데
0.154g 의 경우에는 진도값을 얼마를 적용해야 하는지 문의 드립니다.
2. 또한 수정 메르칼리 진도계급을 통해 구한 지진규모를 리히터규모로 변환하는 식이 있는지
없으면 변환하는 방법은 있는지 문의드립니다.
3. 일반적으로 현재 내진 1등급 기준이 리히터규모 6.0에 맞추어 기준을 세웠다고 하는데
근거가 무엇인지도 문의드립니다.
re : 수정 메르칼리 진도계급과 리히터규모관련 질문입니다
답변자 : 최윤석 2011-03-18 첨부 : 내진설계관련자료(MMI-ACC-MAG).xls
--------------------------------------------------------------------------------
B설계사 구조부의 전차장님께 제공받은 참고표입니다.(이자리를 빌어서 다시한번 감사드리고 싶네요)
자세한 내용은 모르겠지만 메르칼리도, 릭터도 미국 지진학자여서 그런 것인지
두 계급간의 연관성은 미국 동부와 서부의 경험 데이터에서 추출된 경험식이 근간이 된다고 하는데 정확한 식은 저도 잘 모르겠습니다.
대체로 내진 1등급 기준인 경우 ML 5.5~6.5 사이, 평균적으로 6.0 정도를 기준으로 설계되었다고 볼 수 있을 것 같습니다.