2011-05-23 [RE]PE_A88.pdf에 풀이를 보충하였습니다
작성자 : kim2kie
(2022-10-01)
조회수 : 1012
문의에 감사드립니다.
내용상 서로 같습니다.
추천하신 설명이 좀 더 이해하기가 쉬울 것 같아
PE_A88.pdf에 풀이를 보충하였습니다.
[참조] 구조동역학(2009, 김두기)
2-2.2절 동적증폭계수(DAF/DMF/DRF)
2-2.6절 장비의 진동과 하중 전달율
================== 원본글 내용 ==================
교수님 풀이를 요즘 많이 보고 있습니다.
올려주신 자료 정말 감사합니다.
한가지 질문이 있어서 이렇게 적습니다.
건축 구조 기술사 88회 전달력 관련 하여 (첨부한 그림파일 참조)
(5) 하중전단 항목에서 ; 답은 같겠지만
가. 교수님은 하중전달=가진력*(동적 변위 증폭계수 DAF)*(전달계수의 분자) 이렇게 하셨습니다.
나. 하중전달=가진력*전달계수(Tr)로 표현해야 의미가 맞지 않나 생각합니다.
제가 이런 질문을 드린 의도는 동적 증폭 계수는 자유진자의 조화 하중에 대한 특이해로부터 나온 값이고
전달계수는 지점과 진자 변위점에 대한 상대 변위의 특이해로 나온것이이므로 좀 다른 것으로 생각하여 이렇게 질문을 드립니다.
부족한 내공으로 올린 질문이더라도 답변 주시면 감사하겠습니다.