2010-09-05 [RE] 통신구 내진설계 기준(2006)

작성자 : kim2kie

(2022-09-30)

조회수 : 1087

한국유지관리의 윤종구박사님의 도움으로
간략 답변을 작성하였습니다.

통신구 내진설계 기준(2006.12, KT 자산개발단) 자료를 첨부하였습니다.
52페이지이 관련 수식이 나와있습니다.

미흡하나마 작은 도움이 될 수 있기를 소망하면서.


================== 원본글 내용 ==================

 

 

 

제가 개착부 터널의 내진해석을 할려고 합니다
 
개착 박스구조물일 경우 응답변위법을 이용시 수직방향과 수평방향의 스프링계수를 구하고 거기

에 1/3~1/4 정도를 곱하여 전단 지반반력계수를 산정 합니다.( 첨부파일에 나와있음)

그러나 개착부 터널일 경우 원형방향은 법선방향 지반반력계수를 취하여 스프링계수를 고려하는

데 이부분이 어떻게 자료에 나와있는 것처럼 되는지 몰르겠습니다.
 
구미서관에 나온 지중구조물 내진설계(한국지반공학회) 예제에서도 위에처럼 법선방향의 스프링

계수를 산정하는데 일정 식이나 방법이 있을텐데..잘모르겠습니다.

아마도 각보정을 하는거 같은데 정확히 잘모르겠습니다.

혹시 알고계시거나 자료가 있으시면 공유 부탁드립니다.